漆病防治
木器漆的漆病产生的原因及排除技巧:
现象 造成原因及处理办法
起泡、针孔 A、物面含水率高,环境温度高,湿度大。应选择适宜天气,物面因干燥,避免与水接触
B、涂层太厚,宜薄层多道施工为宜。
C、底层封闭不良,木孔中气体向外膨胀顶起形成气泡。
D、每道间隔时间不够,必须待前道干透后再涂下一道。
E、加入固化剂后放置时间不够,加入固化剂搅拌均匀后应放置15分钟,待气泡消失后再使用。
F、漆面沾污了灰尘或油污。施工时应除去施工环境的灰尘,水份和油污。
颗粒 A、环境不洁或施工工具不洁。应保证环境清洁和施工工具的清洁。
B、加入固化剂后放置时间过长,使分散的油漆粒子凝聚造成起粒,油漆调配后放置时间不宜过长,立即用即配。
皱纹、桔皮 A、环境温度太高,油漆粘度太稠,涂层太厚。应避免高温施工,可添加适量的配套稀释剂。宜薄层多道施工。
B、添加了不是配套的稀释剂,应使用配套稀释剂。
C、配好后的油漆放置时间过久。应即用即配,配比应正确。
D、前道未干,即进行下道施工。应待前道干燥后(以不粘砂纸为宜)。
E、如喷涂,喷枪运行太快,喷距太远,风流太大。应熟练操作,避免在风流大的环境中喷漆。同时要注意气压的大小,一般家装以表压8公斤为宜,并应避免水汽的残留。
咬底(回粘) A、上下层油漆不配套,应使用配套产品。
B、每道间隙时间不够,须待底层漆膜干透后再进行下一道。
C、底层腻子或封固底漆未彻底打磨。应彻底打磨附在木纹表面的所有腻子与底漆。同时第一道底漆和面漆的涂刷涂层均宜薄。
脱皮剥落 A、腻子或封固底漆施工太厚,且未彻底打磨。底层封闭宜薄,且要彻底打磨掉附在表面的腻子或封固底漆。
B、木材表面不清洁,含有油、腊类等杂质,应清除物面的污垢物质。
C、底层处理太光滑。应加强打磨,每道间隔时间不宜过长。如层间间隔时间过长,后道油漆施工前可用天拿水刷涂一遍。
D、底层面漆不配套,应选择配套产品。
泛白 环境湿度大,应选择晴朗适宜的天气施工,且避免冬季冷热空气对流。
失光 A、漆膜太薄,稀释剂添加过量。应按比例适量添加,并增加涂层次数。
B、木材表面酥松粗糙,底漆封闭不良造成油漆渗入木材内部,表面无漆膜厚度故失光。
C、湿度太高造成水汽凝集在漆膜表面,应避免环境湿度大时施工。
哑光不哑 涂层厚光泽高,涂层薄光泽低,应薄层涂刷,达到哑光效果即可。天拿水添加多,光泽低,反之光泽升高。
哑光不均匀 A、哑光漆的清漆组份未充分搅拌,配比前先将清漆充分搅拌均匀,加入固化剂后,再充分搅拌。
B、涂刷不均匀。改进施工方法,粘度过大时适当添加稀释剂以利于均匀涂刷。
慢干 A、环境温度太低,湿度太大,应避免5℃以上施工。湿度应低于85%。
B、固化剂加入量太少,应按比例正确配比。
C、误用其它慢干稀释剂,应使用配套稀释剂
流挂 A、油漆粘度太低。应避免过度稀释。也应避免慢干稀释剂过多添加。
B、一次性刷(喷)漆太多。熟悉操作提高技能
C、喷涂时喷枪距离太近,调整喷距和喷抢运转速度。 D、不宜在光滑面层喷涂。施工表面应用砂纸打磨粗糙。
内墙涂料的漆病产生原因及排除技巧:
现象 造成原因及处理办法
遮盖力差 A、涂料兑水量过多,使用时应按产品说明中规定的兑水限量适当加水,不可超过。
B、涂刷不均匀,涂刷必须均匀,不得漏涂,特别是墙角部位,大辊筒不宜操作,可用小辊筒或毛刷补足。
刷痕 A、基层或腻子材料吸水过快。应使用封固底漆,或再均匀涂刷一遍。
B、 施工操作不熟练,应提高施工技术。
C、羊毛滚筒陈旧,质量差。要及时清洗或更换羊毛滚筒。
脱粉、开裂 A、可能使用了劣质腻子或自行调配的腻子,其含胶量过少,应采用优质腻子或自行调配时增加白胶量。
B、涂料兑水量过多。应按产品说明要求控制加水量。
C、 施工温度低于5℃。应在5℃以上施工,最好在10℃以上施工。
色泽不均匀 A、涂料搅拌不均匀。使用时应充分搅拌均匀。
B、基层不平整造成光泽反差,应加强基层处理,满批腻子找平。
涂膜泛黄 墙面漆涂刷后即进行聚氨酯漆施工,油漆中游离TDI影响涂膜,建议使用TDI含量少的优质PU聚酯漆,或合理安排施工程序,一般先做家具油漆,完工后,先刷一道乳胶漆待干燥后,再刷地板漆,施工结束,最后再涂刷一道乳胶漆。
涂膜剥落 基层酥松,有浮灰,油污。 基层应处理清洁,将酥松层铲除干净,把浮灰,油污清理干净。再在进行以下施工程序。
耐沾污性差 A、使用了劣质涂料。应使用优质丙烯酸乳胶漆,因为优质乳胶漆乳液成份较多,可防止污物渗透漆膜中,而容易清洗。
B、未使用底漆就刷涂料。应使用底漆,新墙面涂刷底漆可厚一点,可提高耐沾污性。
外墙涂料的漆病产生原因及排除技巧:
现象 造成原因及处理办法
遮盖力差 涂料未搅拌均匀;渗水量过大;涂刷不均匀。应充分搅拌均匀,按产品说明中的要求控制渗水量,涂刷应均匀。
脱粉 渗水量过大;施工温度低于5℃涂料成膜性差,要求气温5℃以上施工,注意气象变化,预计24小时内有雨不得施工。
涂层发花 水泥基底有泛碱现象;采用劣质水泥砂浆;水泥砂浆配比不准;石灰浆加量过多;养护期较短。控制基层含水率在10%以下,施工墙面PH值低于9.5,新粉墙面夏天需养护10天以上,冬天需养护20天以上,如含水率,PH值尚未达到施工要求,可适当延长养护期。
涂膜剥落 施工温度低于5℃;基层酥松,有浮灰,油污等不洁物。要求施工气温在5℃以上,重视基层处理:将酥松层铲净,将浮灰,油污清理干净,按施工要求使用底漆。
涂层色差 涂刷不均匀;施工技术不熟练,加水量不准或搅拌不均匀,同一墙面使用了不同批号涂料。涂刷厚薄应均匀,加强施工培训,涂料使用前应充分搅拌均匀,按产品说明要求加水,且每桶涂料用水量一致,一个工程所需的涂料应根据预定的施工方案订购同一批号的产品,防止由于批号不同造成色差,如因工程量较大或施工期较长,同一批号产品不能做到一次备足的则应保证在建筑物外墙同一立面最后一道涂刷必须使用统一批号涂料。
褪色 色浆耐候性差;色浆耐碱性差 ;漆膜粉化,泛碱引起的涂层破坏。应选用耐候性、耐碱性好的优质涂料或色浆;基面处理应符合施工要求。